医影在线
标题:
零线带电原因
[打印本页]
作者:
xizhong
时间:
2008-1-13 00:33
标题:
零线带电原因
今天发现ct室电源供电零线对地电压有60多伏,请问这是什么原因? 会不会对设备有影响?
作者:
ZHANGZHONGSHOU
时间:
2008-1-13 05:43
考虑零线接地不良
作者:
牟言科
时间:
2008-1-14 00:43
标题:
回复:零线带电原因
以下是引用
xizhong在2008-1-12 16:33:00
的发言:
[br]今天发现ct室电源供电零线对地电压有60多伏,请问这是什么原因? 会不会对设备有影响?
零线带电在许多情况下是存在的,低电压可以认为正常。常见的原因为三相供电不平衡造成。但是,重要的是地线不能带电,那就会对设备构成危险,有可能损坏电路板。注意:现在的供电要求是:零线不可以接地!!
[本贴已被 牟言科 于 2008-1-13 18:03:53 修改过]
作者:
lushijun
时间:
2008-1-14 02:41
很可能接地线有问题。测测接地电阻。
作者:
黑白光影
时间:
2008-1-14 05:01
很可能接地线有问题。测测接地电阻。
欢迎光临 医影在线 (http://bbs.radida.com/bbs/)