医影在线
标题:
CT机房防护有什么具体要求
[打印本页]
作者:
wkl21
时间:
2009-3-20 02:46
标题:
CT机房防护有什么具体要求
ct机房建设对防护有什么具体要求??是不是在2块砖之间灌钡剂防护,要灌多少,钡剂比例是多少??墙要多厚??还有铅玻璃要多少铅当量???
作者:
ydx_74
时间:
2009-3-22 00:50
不懂
作者:
相淮书生
时间:
2009-3-31 00:43
ct机房应征求当地放射卫生主管部门的要求,即先申请。一般两个方面要求:一是卫生监督部门的从防护角度的要求,涉及机房的位置、布局、大小、通风,墙体的厚度、材料,机房高度,对上层影响,门窗铅当量等;二是机器厂家的要求,涉及电源供电、电缆沟位置、t形基础、观察窗位置等。
其次独立供电(最好单独变压器,一般难以做到,但至少可以独立线路供电),线径等根据机器选择,通风要求是必须的,铅玻璃大概不低于2.5前当量。
作者:
tangkai8899123
时间:
2009-4-7 23:19
铅玻璃应该是2cm以上,即4个当量以上。墙呢,一般要求是38墙,灰浆饱满,在此基础上用重晶石粉灰浆(一代水泥,混三袋重晶石粉)再加厚5cm,这样约相当于3个当量。顶层也是如此,当然越厚越好。
作者:
bjcc-tcm-ct133
时间:
2009-4-9 07:20
最好咨询一下当地卫生监督部门(放射卫生科)。
作者:
wkl21
时间:
2009-4-13 21:22
谢谢各位了~~~~~
欢迎光临 医影在线 (http://bbs.radida.com/bbs/)