各位同仁:

     我们一个下属医院(二甲)要新盖ct机房,需要立即拿出一个比较好的图纸建筑方案.为了使其有最大合理性,请各位帮我规划一下,以后一定会给大伙多发好病例加倍报答.


近快啊!领导急要哪!!(最好两天内)

请帮我!!!


谢谢!谢谢!再谢谢!!!

[本贴已被 guojx 于 2006-8-16 21:17:45 修改过]
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 赞同赞同 反对反对
回复

使用道具 举报

2#
发表于 2006-8-17 04:21 | 只看该作者

回复:[求助]紧急求助!!!



射线的防护性能要绝对可靠,墙内可砌入铅皮。
屋顶隔热效果要好,可加盖一层。
(纯属个人构想)
回复

使用道具 举报

3#
发表于 2006-8-17 05:15 | 只看该作者
设计非常好,但不知面积多大?
回复

使用道具 举报

4#
发表于 2006-8-17 05:34 | 只看该作者
具体要看你们的要求与规模了,基本要具备扫描室,操作室,诊断室,暗室,值班室,在此基础上条件允许的话可设主任室,治疗室,候诊室,贮藏室,厕所等,总的要求是安全,方便,符合工作流程和一定的分布要求.
回复

使用道具 举报

5#
发表于 2006-8-17 09:43 | 只看该作者
机房面积大于标准要求的36m2,机房高度大于标准要求的3.2m,各机房墙体采用24cm实心砖加涂g-f-3型防护涂料。防护门、主墙体均有2mm铅当量。
回复

使用道具 举报

6#
发表于 2006-8-17 20:22 | 只看该作者
管理员设计的很好,尽快把图纸交给院长,开工吧!
回复

使用道具 举报

7#
发表于 2006-8-17 22:24 | 只看该作者

回复:[求助]紧急求助:ct机房建筑方案图纸

我以前医院的格局,认为比较好!画出来大家一起参考!
回复

使用道具 举报

8#
发表于 2006-8-18 14:01 | 只看该作者
好!支持
回复

使用道具 举报

9#
 楼主| 发表于 2006-8-18 23:37 | 只看该作者
管理员的方案简洁明了! 侠之大者的方案宽敞气派!分格不同但各有秋色.
      我将两个方案都报上,也让领导看看我,不,是我们的厉害!

                                          谢谢各位的大力支持!!!
回复

使用道具 举报

10#
发表于 2006-8-22 21:41 | 只看该作者
目前的相机不需要暗室。请讲设备通道预留(1200)。请准备3项5线,380v电源。请确认地线小于2欧姆。请在超作间安装电话。请不要将机器安装在2楼以上。设备间门请按照1350×1850规格(净尺寸)