x光照片室的地面及墙壁的防护材料用什么最好,要达到什么要求才算合格?

[本贴已被 翁志蓬 于 2006-11-8 8:11:19 修改过]
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 赞同赞同 反对反对
回复

使用道具 举报

2#
发表于 2006-11-8 04:22 | 只看该作者
一个走错地方的新朋友,还好,这个我懂!
x光照片室的地面及墙壁的防护材料用什么最好:当然是用“纯铅”。
要达到什么要求才算合格:只要让x线射不出去,通过卫生防疫部门的检查就合格了。
回复

使用道具 举报

3#
发表于 2006-11-8 04:24 | 只看该作者
一、地面处理:如果是在一楼不需要特殊处理,有10厘米的水泥沙浆灌注就可以了;如果不是那厚度必须
    在15厘米以上方可;
二、墙的处理:1、37cm墙,要用水泥少浆灌实,两侧批1cm以上水泥沙浆即可;
              2、在原墙基础上内放一立砖与原墙中间留约5cm间隙,内充水泥沙浆,两侧批水泥沙浆;
              3、可用工业用硫酸钡、重晶石或专用涂料批。
回复

使用道具 举报

4#
发表于 2006-11-8 17:57 | 只看该作者
没那么复杂吧 ,普通放射科机房,37墙两面覆以2公分厚的水泥,足矣.
回复

使用道具 举报

5#
发表于 2006-11-8 18:02 | 只看该作者
个人认为:
1、地面:最好是木地板,那样干燥,机器不易生锈。我在基层,200ma的机子,用到现在还是好好的,已经用了10年了,再用10年不成问题,呵呵
2、至于墙嘛,最好当然是钝铅啦,如果没有,最少也是双砖以上的墙,
回复

使用道具 举报

6#
发表于 2006-11-10 04:43 | 只看该作者
用铅皮较好吧!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
回复

使用道具 举报

7#
发表于 2006-11-11 03:54 | 只看该作者
我同意dyqct的说法
墙壁不必用铅皮  37砖墙水泥灌浆无缝隙
普通砖墙墙壁用硫酸钡等涂2厘米厚,包括屋顶
回复

使用道具 举报

8#
发表于 2006-11-11 05:00 | 只看该作者
呵呵,基层没那严的要求,都是不达标的,我们是24墙,里面批水泥沙浆,门自己做加包一薄层铅皮就行。检查可以达标。
回复

使用道具 举报

9#
发表于 2007-1-25 00:35 | 只看该作者
机房位置选择最为重要,选择在一层的一端,四周墙体采用24厘米厚实心砖砌制,水泥砂浆饱满即可满足对医用诊断x射线的防护。顶部12厘米厚现浇混凝土或空心预制板上铺设花岗岩地砖。尽量不用铅板,除非是机房门窗,采用2毫米厚铅板即可,但要注意边缝的施工质量。设备安装时,注意摄胸片方向不能正对门窗。机房面积5×5平方米以上。
回复

使用道具 举报

10#
发表于 2007-8-27 07:33 | 只看该作者

回复:[求助]x光照片室的地面及墙壁的防护材料用什么最好

以下是引用奕帆在2006-11-7 20:22:00的发言:[br]一个走错地方的新朋友,还好,这个我懂![br]x光照片室的地面及墙壁的防护材料用什么最好:当然是用“纯铅”。[br]要达到什么要求才算合格:只要让x线射不出去,通过卫生防疫部门的检查就合格了。[br]

墙面岂能用纯铅啊,那样的话直接射线倒真的是不可能穿透了,但是散射线如何吸收?散射线长时间在室内折射,工作人员进入到机房内,受到的辐射岂不是更多?