今天发现ct室电源供电零线对地电压有60多伏,请问这是什么原因?   会不会对设备有影响?
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 赞同赞同 反对反对
回复

使用道具 举报

2#
发表于 2008-1-13 05:43 | 只看该作者
考虑零线接地不良
回复

使用道具 举报

3#
发表于 2008-1-14 00:43 | 只看该作者

回复:零线带电原因

以下是引用xizhong在2008-1-12 16:33:00的发言:[br]今天发现ct室电源供电零线对地电压有60多伏,请问这是什么原因?   会不会对设备有影响?

零线带电在许多情况下是存在的,低电压可以认为正常。常见的原因为三相供电不平衡造成。但是,重要的是地线不能带电,那就会对设备构成危险,有可能损坏电路板。注意:现在的供电要求是:零线不可以接地!!

[本贴已被 牟言科 于 2008-1-13 18:03:53 修改过]
回复

使用道具 举报

4#
发表于 2008-1-14 02:41 | 只看该作者
很可能接地线有问题。测测接地电阻。
回复

使用道具 举报

5#
发表于 2008-1-14 05:01 | 只看该作者
很可能接地线有问题。测测接地电阻。