防雷基本理论2008-12-30 13:40现代防雷的技术原则强调全方位综合防护,层层设防,把防雷看作一个系统工程;要求将外部防雷和内部防雷结合在一起统一考虑,对于已装有外部防雷设施的建筑物,一定要加装内部防雷设施。防雷是一项防患于未然的工作。但对过电压,则是我们日常生活中每天都会遇到的。众所周知,当电流在导体上流动时,会产生磁场能量。电流越大,能量越大。当大负载电器设备开关时,便会产生瞬时过电压。据ccitt测试,一般电源线上的感应电流在3000a左右,感应电压通常不超过6kv,而导致计算机误动作所需脉冲电压仅1-2v即可。长期的各类过电压侵害,可造成设备关键元器件提前老化、失效,其长期的维护费用也是不可低估的。
实际上过电压又称浪涌电压,其分类如下表所示:
*注:emi-electro magnetic interference 电磁干扰
rfi-radio frequency interference 无线电干扰
各类过电压会出现多种有害效应,需要给予综合防护。除上述情况外,浪涌过电压所造成后果还包括以下几方面:
(1) 设备损坏,造成工作人员伤亡。
(2) 影响或干扰设备的正常使用功能。
(3) 传输或存储的信号或数据受到干扰或丢失,甚至使电子设备产生误动作或暂时瘫痪,造成设备停机,局域网乃至广域网遭到破坏
自2000年元月1日起《气象法》正式出台,将弱电防雷纳入法律标准规范。
现代防雷技术的原则强调全方位防护,层层设防,把防雷看作一个系统工程。
1.雷电防护框架图:
2.现代防雷技术措施:简称abcdegs
a: avoiding-躲避 b: bonding-等电位连结
c: conducting-传导(各类避雷针、带、网)
d: dividing-分流(各类电源、信号类避雷器)
e: eliminating-消雷(消雷器,目前已被否定)
g: grounding-接地 s: shielding-屏蔽
(三)现场分析
根据现场的实际情况,依据iec整体防雷技术要求,应对电源系统、信号系统、接地系统实施综合防雷。
二、设计依据:
1.国家标准《建筑物防雷设计规范》gb50057-94
2.《电力设备过电压保护设计技术规程》gb64-83
3.《电子设备雷击保护导则》gb7450-87
4.《电子计算机机房设计规范》gb50174-93
5.《计算站场地安全要求》gb9361-88
6. 邮电部部标准《通信局(站)接地设计暂行技术规定(综合楼部分)》ydj26-89
7.《微波站防雷与接地设计规范》yd2011-93
8. iec 61312-1《雷电电磁脉冲的防护 第一部分 通则》
9. iec 61312-2《雷电电磁脉冲的防护 第二部分 屏蔽,等电位连接和接地》
10. iec 61312-3《雷电电磁脉冲的防护 第三部分 过电压保护装置的要求》
三、雷击引入途径及防范措施、产品选型:
(一)途径:
雷电入侵途径除直击雷外,还有:
a. 建筑物外部传输线(包括室外传来的电力电源线、通讯线、网络线、天馈线或这类电缆的金属外套等)引入的感应过电压(1000m范围内)。
b. 地线反击。
(二)防范措施:
1.电源系统:
电源系统受到雷击侵害的可能性最大,依据iec61643防雷规范之防雷要求,对电源系统应实施三级保护。 第一级:在总配电室安装三相电源防雷箱,各机房(站)总配电处安装三相电源防雷箱,可将数万伏的过电压初步限制到2500伏以内,通流容量(8/20μs): 40ka -70ka.
可选取产品型号: ds74、ds44 (法国citel公司产品) 或fld-380b/8、fld-380a/4、ppsⅰ/3(asp系列产品)。
第二级:在各分配电箱及个别大功率(p>2500w)的设备前安装三相/单相电源防雷箱,可将通过第一级后的过电压进一步限制到1500伏以内,通流容量(8/20μs):20ka - 40ka。
可选取产品型号: ds44、ds42(法国citel公司产品)或fld-380a/4、fld-220a/2、ppsⅱ/3、ppsⅱ/1(asp系列产品)。
第三级:在其它需保护设备的前端,采用插座式电源防雷器,可将通过第二级后的过电压限制到550伏以内(iec标准要求限制在900伏以内,700伏以内则为安全电压),通流容量(8/20μs):10ka。
可选取产品型号:lt-a6-420ns、lt-a6-420ns-pro(asp系列产品)。
此级防雷是最重要也是最容易被忽视的地方。现代的电子设备都使用很多的集成电路和半导体元件,例如在银行中大量使用的hp、ibm的设备的使用手册规定,要求电源的上下波动范围不超过10%,而我国电网的供电质量还不是很高,220v电压经常会在160v-300v之间波动,而且电网的谐波相当高。若不做此级的防雷,由经过二级防雷保护而进入设备的雷击残压仍可能有千伏之上,或者在传输到设备的线路上感应到雷击的电压仍然会很高,这将对后接设备造成很大的冲击,并导致设备的损坏。\"保护\"是相对于\"危险\"而言的,所以,对于那些特别敏感、特别重要的设备,更需加以保护。采用防雷插座作为第三级的防雷器,串联在设备前端,可以将过电压保护和防雷保护结合在一起,对内部产生的操作过电压(如感性或容性负载设备的启动或关机等)和高压静电亦有极好的防范效果。
通过三级保护,层层设防,可防范从直击雷到各级过电压的侵袭。
2.信号系统
由于雷击发生时,产生巨大的瞬变电磁场,在1km范围内的金属环路都会感应到雷击,信号系统如通信系统、网络系统等的线路仍然会流入大约10%的雷击能量,将影响各系统的正常运行甚至彻底破坏系统。因此这部分的防雷也是相当关键的。现代的信号防雷器反应速度可高达10-12秒,可以完全保护半导体元件不受雷击侵害。可在各系统线路中加装专用防雷器加以防护,如下图示:
a. 在各通信线路上加装专用通讯防雷器加以防护。在rs232信号线上加装针式防雷器加以防护。产品型号:rj45-tele/2(4、8)、rj45-ddn (isdn)/4、rj45-v11ei/4(8)、db-x(asp系列产品)。
b. 在网络系统中工作站、服务器、hub/switch及重要的单机等处安装网络防雷器加以防护。产品型号:rj45-e100/4(asp系列产品)。
3. 天馈系统
天馈线的引下线极易引入雷电。在天线引入室内时安装天线同轴信号防雷器加以防护。在天馈线(如卫星接收系统)处,安装天馈防雷器加以防护。产品型号:p8ax-09(25)(法国citel公司产品)
4.接地系统
接地系统是雷击保护、过电压保护、静电保护等的基础,良好的接地系统可以使设备的工作和数据的传输更为安全可靠。机房接地系统包括:室内均压等电位处理、机房专用地网工程和地电位均衡处理三个方面。
①室内采用铜网线作均压联接。
②采用铜质材料的管、线、排等型材,对整体机房地网的接地体、引下线、均压带等进行有效联接。
a.接地体采用asp系列slea-jd008长效电解离接地极,埋入深度2.5 m -3m。
b.引下线采用扁钢,埋入深度0.5m以下。c.焊接后作防腐处理。
关于地网:
由于微电子技术的快速发展与广泛应用,对于通讯设备、微机网络、数据控制机等工商业设备上的接地网的要求也越来越高,主要有以下三点:
a.提供安全、纯净的接地方式,即发生电源故障(如电波式电源故障断路)时,能快速地将故障电流泻放入地。
b.不得让其它用途的接地系统与本系统连接或距离太近构成回路。
c. 在高架地板下设一个信号基准网,以保证各设备在运行时保持等电位。
③地电位处理:《计算机机房环境技术》要求:防雷接地极与其它机房接地应严格分开。但由于环境、场地等限制,在实际中难以保证做到国家有关标准要求的距离(一般约在20-30m以上),因此应做地电位均衡处理。在各接地之间加装sl-gi600/8型地电位均衡器,以保证雷击瞬间各地网间达到等电位。(室内则采用sl-gi600/5型地电位均衡器)