这个问题要考虑全面,必要时可以出去考察一下。有几点需要注意:
1、关于用电功率。一般16层螺旋ct为90kw,基本建设后予留配电(或稳压器)位置,注意不要和操作室同一房间,防止干扰。合同签定后设备厂家的场地工程师会来具体落实,在房间早期就可以请设备厂家参与,特别是mr室的设置。用电实际功率厂家会有具体要求。
2、扫描室、操作室、护理室、值班室、照片室、报告室、办公室等各个房间布局合理,既要方便工作,又不互相干扰。如果是新盖楼房,要选择一楼,有走廊的两侧对应房间比较方便。
3、机架放置的方向、位置,防护门窗的位置,要有利于担架车的进出和美观等。防护门窗的式样选择。
4、地线、电话线、网线、闭路电视信号线的予设。网线要考虑以后局域网的需要。
5、监控系统(机架和重要操作处、走廊等)必须要安装,安全很重要。
6、夜间值班室,如果需要门铃线要预先安装布置。
7、空调或其管路的位置。
8、水管或洗手间的布局(机房内不宜设置)。
[本贴已被 牟言科 于 2007-2-4 14:59:20 修改过] |