求购防护用硫酸钡请叫粉墙比例

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2006-8-29 18:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
机房改造求购防护用硫酸钡并请叫粉涮墙比例联系qq498864008
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 赞同赞同 反对反对
回复

使用道具 举报

2#
发表于 2006-8-30 00:35 | 只看该作者
外事不决找google
回复

使用道具 举报

3#
发表于 2006-8-30 06:09 | 只看该作者
一般说来,24cm厚的实心砖墙,做到灰浆饱满、不留缝隙,可达到2mm铅当量,就可以达到防护要求,但一般都会有缝隙只相当于1.4mm铅当量。需增加1mm铅当量的防护厚度,抹7~10mm厚的防护涂料。
(我们是在两堵12cm厚的砖墙间加入1mm厚的铅皮)。
回复

使用道具 举报

4#
发表于 2008-7-24 23:52 | 只看该作者
我们放射科是新建的,2cm实心砖墙,墙壁两侧各10mm厚的复合防护材料。门是不锈钢推拉门,都是防护公做的。不知能否达到要求。
回复

使用道具 举报

5#
发表于 2008-7-24 23:56 | 只看该作者
墙是24cm,是防护公司做的。
回复

使用道具 举报

6#
发表于 2008-7-25 05:42 | 只看该作者
我单位在装修时用得比例是用3包水泥加500克钡剂(造影用)
回复

使用道具 举报

7#
发表于 2008-9-9 02:04 | 只看该作者
我科是用300斤硫酸钡加1包水泥,刷10cm厚