ct室的地线到底该多深,铜板该多少平方?请教前辈指点!小生谢了!!!
分享到:
QQ好友和群
QQ空间
腾讯微博
腾讯朋友
收藏
0
赞同
0
反对
0
回复
使用道具
举报
牟言科
牟言科
当前离线
积分
3952
2
#
发表于 2005-7-16 17:25
|
只看该作者
医用设备的接地非常重要,防雷击、防干扰等!建议:用厚度不少于10毫米、单面面值不少于400平方毫米的铜板(铜板比铁板抗氧化),引线用不少于16平方毫米的铜线焊接(注意是焊!);铜板的埋地深度1.5米,一般不要加食盐(是为了吸潮用的),因为它太容易腐蚀铜板,注意埋设的地点隐蔽以防止被破坏。并注意经常检查。一般上述地线使用期8-10年没问题。
[emb7][emb14]
http://ourct.vip.533.net/
支持
收藏
0
回复
使用道具
举报
lushijun
lushijun
当前离线
积分
4686
3
#
发表于 2005-7-17 14:20
|
只看该作者
[emb6][emb26]
支持
收藏
0
回复
使用道具
举报
牟言科
牟言科
当前离线
积分
3952
4
#
发表于 2005-7-17 16:04
|
只看该作者
医用设备的接地非常重要,防雷击、防干扰等!建议:用厚度不少于10毫米、单面面值不少于400平方厘米米的铜板(铜板比铁板抗氧化),引线用不少于16平方毫米的铜线焊接(注意是焊!);铜板的埋地深度1.5米,一般不要加食盐(是为了吸潮用的),因为它太容易腐蚀铜板,注意埋设的地点隐蔽以防止被破坏。并注意经常检查。一般上述地线使用期8-10年没问题。
对不起,上述帖子笔误,应为400“平方厘米”而不是“平方毫米”!请管理员将其删除,谢谢。
[emb18][emb14]
http://ourct.vip.533.net/
支持
收藏
0
回复
使用道具
举报
韩晓静
韩晓静
当前离线
积分
0
5
#
发表于 2005-7-19 03:54
|
只看该作者
[emb6][emb26][emb28]
支持
收藏
0
回复
使用道具
举报
wskgmmyvtkd
wskgmmyvtkd
当前离线
积分
0
6
#
发表于 2005-7-19 16:51
|
只看该作者
[emb6][emb6][emb6]
支持
收藏
0
回复
使用道具
举报
arbniya
arbniya
当前离线
积分
0
7
#
发表于 2005-7-26 07:31
|
只看该作者
地线电阻≤1欧姆,地线在用泥土掩埋之前要先测试电阻,测试仪一般电气工程师都有。
支持
收藏
0
回复
使用道具
举报
gghmmww
gghmmww
当前离线
积分
0
8
#
发表于 2005-10-14 19:35
|
只看该作者
楼上的,地线1欧姆以下是很难做成的,一般ct小于4就行。
如果没有铜板,也可用角铁来做,1.5*1.5*2.5,地下80cm以下,
测试仪直接找当地电力部门就可以
支持
收藏
0
回复
使用道具
举报
maomaotu
maomaotu
当前离线
积分
0
9
#
发表于 2005-10-15 07:03
|
只看该作者
我们和牟老师说的那个方法大致相同,不过最好越长越好!!!
支持
收藏
0
回复
使用道具
举报
asplin01
asplin01
当前离线
积分
0
10
#
发表于 2006-1-12 08:16
|
只看该作者
地线电阻≤2欧姆 ,一般可以用镀锌钢管和镀锌扁铁焊接成3*3*3笼子形状,下地掩埋3米左右,地线用25平方多股铜心线引出即可,离建筑物12米远.可以找专业电工师父来做,如果电阻达不到要求,可以加木炭,炉杂,食盐,最好可以做在潮湿的地方.